과제 동작 결과 전체적인 동작은 수행가능하나, 과제의 세부 동작사항에서 오타 등 오류가 있는 것으로 보입니다. 제 개인적인 의견으로는 대회가 며칠 남지 않은 상황에서 지방경기대회가 공정하고 문제없이 치루기 위해서는 각 지역별 출전학교끼리의 합의가 우선되어야 할 것 같습니다.
1과제. 동작 오류 13P 포장동작 29번 항목 FND1번 출력: 3 → 4 14P 포장동작 49번 항목 FND1번 출력: 5 → 6 14P 포장동작 56번 항목 FND1번 출력: 6 → 7 14P 포장동작 58,59,60번 항목 컨베이어 출력: ● ○ ● ● 15P 포장동작 61번 항목 컨베이어 출력: ● ● ○ ● 15P 포장동작 62번 항목 컨베이어 출력: ● ● ● ○ 15P 포장동작 63번 항목 컨베이어 출력: ○ ● ● ● 15P 포장동작 64번 항목 컨베이어 출력: ● ○ ● ● 2과제. 동작 오류 6P. 공통사항 10번. 수동, 선행모드에서 운전을 마치고 1초 뒤 (FND1, 2 → FND 4, 5)과 점멸하여.... 13P. 단일동작 95번 항목 M1 출력: 정회전 → 역회전(흐름상의 경우이며, 그대로 한다해도 가능하지만, 합의가 필요해 보입니다.) 14P. 연속동작 3번 항목 LAMP4 출력: ◑, 부저 출력: ◑ 14P. 연속동작 16번 항목 LAMP4 출력: ◑, FND 출력: (E) (E) (E) (E) (E) 추가 오류 IC 4015의 사용으로 인한 잔상 문제: 지급 재료라서 동일한 잔상이라면 크게 문제가 되지 않을 것으로 보입니다. 기타 오류가 있으면 의견 부탁드립니다. |
|||||